Aporta tu opinión en la electricidad

Avisos
Vaciar todo

Extintor junto al cuadro eléctrico: ¿qué dice la normativa y cuál usáis vosotros?

1 Respuestas
1 Usuarios
0 Reacciones
348 Visitas
 kike
(@kike)
New Member
Registrado: hace 4 meses
Respuestas: 1
Iniciador del debate  

Abro debate porque es una duda que me sale mucho en obra y creo que hay bastante confusión.

Cuando dejamos un CGP, cuadro de contadores o un cuarto técnico, ¿qué extintor consideráis correcto tener cerca? Os cuento cómo lo veo yo y me gustaría contrastar.

Lo primero: en la clasificación europea (UNE-EN 2) el fuego eléctrico no es una "clase" como tal (tenemos A, B, C, D y F). El riesgo eléctrico es una circunstancia, no un tipo de combustible. Lo que importa es que el agente extintor no sea conductor y no empeore las cosas sobre equipos en tensión.

Por eso descarto de entrada agua y espuma cerca de tensión. Y entre los dos habituales:

  • Polvo ABC: apaga bien, pero deja un residuo corrosivo que se mete en contactos, relés y electrónica. En un cuadro o en un rack te puede cargar el equipo aunque hayas apagado el fuego.
  • CO₂ (nieve carbónica): no conduce, no deja residuo y no daña la electrónica. Para cuadros, SAIs, servidores y equipos sensibles es el que tiene más sentido. La pega: en exterior o con corriente de aire pierde eficacia, y en local pequeño y cerrado hay riesgo de desplazamiento de oxígeno, así que ojo con la ventilación.

Yo suelo tirar de CO₂ para la parte de riesgo eléctrico por lo del residuo, y me fijo en que el extintor lleve el ensayo dieléctrico en la etiqueta (distancia y tensión de seguridad). Si queréis ver los formatos y capacidades que se manejan, esto lo tenéis bien explicado en extintores co2.

Y luego está el papeleo, que es donde os quería preguntar: con el RIPCI (RD 513/2017) y las revisiones periódicas, ¿lo dejáis reflejado en el boletín / memoria de la instalación o lo tratáis aparte como PCI? ¿Y qué eficacia mínima ponéis vosotros?

¿Cómo lo hacéis en vuestras instalaciones?


Este debate ha sido modificado el hace 4 meses por kike

   
Citar
Compartir:
Subir